Pagina 1 van 1

Register schakelaars

BerichtGeplaatst: 08 mei 2018 23:18
door David Peekstok
Beste mensen,

Ik gebruik als registerschakelaars ex-Eminent registerwippers. Die bevallen me uitstekend!
Mooi van vorm, en een beetje ivoor kleurig. Ik ben er wel tevreden mee.
Het zijn echte aan/uit schakelaars, die ik heb gemidificeerd d.m.v. een 8x8 matrix.

Als ik het orgel uitschakel, dan ben ik mijn registratie kwijt. Geen ramp, maar soms ben ik lui, en dan zou ik het gewoon willen laten staan. Daarom mijn vraag:

Is er een methode dat het orgel bij opstarten ziet welke registers er open staan, en deze automatisch weer ingeschakeld?
Dat zou enorm handig zijn.

Wie heeft er een idee?

Bedankt alvast,

David

Re: Register schakelaars

BerichtGeplaatst: 08 mei 2018 23:34
door Evert-Jan
HW moet een schakelmoment zien: aan of uit.
Registers die al aan staan, ziet HW dus niet.
Daarom moet bij opnemen van MIDI de registratie actief worden nadat op de opname knop gedrukt is.

Oplossing is dat je de registratie opslaat onder bijv. een knop van de 20 master generals. Deze sla op op de disk en ze zijn bij de ev keer laden van het orgel weer actief.

Re: Register schakelaars

BerichtGeplaatst: 09 mei 2018 20:59
door David Peekstok
Bedankt Evert Jan,

Maar dat betekend dus, dat als ik iets bedenk om hardware matig alle nullen van de 8x8 matrix kort te onderbreken met een drukschakelaar, HW dan wel na de onderbreking de schakelaars die al staan uitleest.

De oplossing via het master generals ken ik wel. Maar die volgen niet de stand van de register schakelaars.
En dat is wat ik wil bereiken.

Met groet,

David

Re: Register schakelaars

BerichtGeplaatst: 09 mei 2018 21:35
door Evert-Jan
Een 8x8 matrix heeft geen nul. Alle ingangen zijn zwevend. De scanner (uitgang) zet 1 van de 8 uitgangen aan nul en kijk dan welke ingang daardoor ook aan nul gaat liggen. Die registerschakelaar is dan gesloten.
Kortom: voor een 8x8 matrix heb je dus 8 schakelaars nodig die in een keer (dus met 1 knop of schuif) in 1 handeling alle ingangen verbindt met de daadwerkelijke matrix. Per schakelaar komt deze dus in de leiding te zitten vanaf de scanner naar de ingang van de print. Is de 8 polige schakelaar dicht, dan is de matrix weer verbonden met de ingang van de print en heb je de originele situatie.
Registers die op dat moment dicht zijn, worden dan herkent omdat de scanner zijn werk weer kan doen: de 8 polige schakelaar is immers dicht.